标题: 线条流动条件的设置问题 [打印本页]

作者: 木头zw    时间: 2010-12-1 16:04     标题: 线条流动条件的设置问题

本帖最后由 木头zw 于 2010-12-1 16:09 编辑

[attach]8[/attach]

如上图所示,我想让变量的值在20至80之间时,线条进行流动,表达式应该如何设置啊?我只会加下限的条件,那个80的上限条件应该怎么样才能加上去啊!
作者: service    时间: 2010-12-2 11:19

您好
表达式:  
变量组1.变量3>20 && 变量组1.变量3<80
作者: 木头zw    时间: 2010-12-3 08:49

谢谢管理员!已经弄明白了!
作者: service    时间: 2010-12-3 12:47

您好,感谢您使用“易控(INSPEC)”组态软件.有疑问请随时和我们联系.