免费注册
登录
网站首页
论坛
搜索
帮助
私人消息 (0)
公共消息 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
北京九思易自动化软件有限公司
»
技术交流区
» Modbus TCP协议是否支持
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
刘文江
当前离线
UID
9427
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2015-3-21
最后登录
2015-3-22
新手上路
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
刘文江
发表于 2015-3-21 17:04
|
显示全部帖子
Modbus TCP协议是否支持
你好!我下面的HMI是昆仑通态的,出来的是Modbus TCP协议,不知道是否支持,我查看过以太网的通道,能编辑的内容很少
收藏
分享
发短消息
加为好友
刘文江
当前离线
UID
9427
帖子
2
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2015-3-21
最后登录
2015-3-22
新手上路
2
#
刘文江
发表于 2015-3-22 12:20
|
显示全部帖子
你好!我下面的HMI是昆仑通态的,出来的是Modbus TCP协议,不知道是否支持,我查看过以太网的通道,能编辑的内容很少,我的下面有字符串的类型、32位浮点型数据、16位有符号型数据、开关型数据等。
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]