我的操作过程是这样的,定义一个modbus 的整型变量(协议读出来是short16),按协议除以10得到真实的温度值。所以工程变量是anolog,加上计算公式和1分钟记录1次的定义。
运行几次后,打开数据库查看是这样的,首先数据库表的名字和变量、设备都没有任何关系,可能是因为模拟量的关系,在double表里有记录,然而数据是这样的
完全不可读的数字。
请问这个过程我错在哪里了?
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
免费注册
收藏
分享
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
4
#
service
发表于 2019-12-27 12:54
|
只看该作者
您好
1.在变量数据库中,找到要转换的变量,连接转换中,选择数据转换的方式---线性,采集值0---1000,计算值0--100。
2.可以通过代码对客户建的数据库表进行操作。客户自己建的表无法用于历史趋势控件。
TOP
发短消息
加为好友
张城
当前离线
UID
13997
帖子
3
精华
0
积分
0
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2019-8-23
最后登录
2019-12-16
新手上路
3
#
张城
发表于 2019-12-13 17:53
|
只看该作者
回复
2#
service
谢谢回复。
线性的方式,查遍帮助也没找到。好像到处都说了,就是不知道怎么输入。是IO用0-1000,变量是0-100代表吗?
一例 胜千言,请举例。
另外,数据库有自己的格式,如果我想写代码直接访问怎么办呢?
TOP
发短消息
加为好友
service
当前离线
UID
11
帖子
1311
精华
0
积分
0
阅读权限
200
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-17
最后登录
2024-4-29
管理员
2
#
service
发表于 2019-12-11 15:02
|
只看该作者
您好
1.请您用线性转换完成 /10的功能。
2.数据库以易控的方式记录,可通过报表和历史趋势查询。
如有疑问,请电话易控技术支持。