返回列表 发帖

与西门子PLC200通讯

与200的连接测试已经通过,现在如果我想读取如下图所示VD500中的数值该怎么配置变量?寄存器类型选择V,数据类型选什么?初始地址和位地址选什么?
求解答,谢谢!
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?免费注册

您好
09版本:
通过工程窗口的“IO通信”右键,选择通道,设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。
易控天地版本:
打开“IO通信”子系统,在左侧驱动列表中,双击S7200节点或者选中后拖动到右侧工作区,在对话框中配置各参数。双击200设备,通过“新建”按钮添加寄存器,并设置类型、寄存器类型、起始地址、位地址等。

TOP

老板 人家不会用数据通讯  不知道PLC中VD的数据是怎么回事,  我也不知道怎么设置,
寄存器类型选择V,
数据类型选什么? 应该是VD的数据类型吧,双字吧 是吗???
初始地址:应该是VD500   是不是啊????
位地址选什么:应该是 500  是不是啊??哎 PLC没学到家啊,工控软件都 不知道怎么设置数据读取了,我也请教老板怎么设置????????????

TOP

您好
易控09版本串口:
寄存器类型:V  ,  参数类型 DWORD , 字节地址:500 ,   位地址:忽略,  单元长度:1 ,   数据类型:与PLC一致。

易控09版本以太网通讯:
寄存器类型:VD ,  字节地址:500 ,   位地址:忽略, 数据类型:与PLC一致。
易控天地版本:

寄存器类型:V  , 始地址:500 , 位地址: 空 ,  单元长度  4  

详细参考“易控设备通讯帮助手册”。

TOP

谢谢老板,辛苦了,楼上的哥们你看懂了吗??我是很明白的了,居然忘记查看手册了,辛苦老板了,谢谢

TOP

您好
感谢您使用易控软件,有疑问随时联系我们。

TOP

返回列表